Johan64 skrev:Hej
Jag har en toroid med 2st 15V lindningar. En Röd+Gul där röd är märkt * och inikerar början på sekundärlindningen och en blå + Grå (Blåa märkt *)
Är den som är märkt * 0 och den andra 15V?
Går det att koppla in denna trafo på en krets som skall ha 2x15V med gemensam nolla?
mvh
Johan
Jag gissar att den '*' märkta representerar uppgående polaritet.
I saå fall skall du koppla
RÖD 15 Volt
GUL -+
| << mitt
BLÅ-+
GRÅ 15Volt
Mellan RÖD och GRÅ skall du kunna mäta 30VAC
Detta kan du koppla upp "på bordet" innan du monterar trafon
Älskar musik, driver numera Tubular-well, välljud med garanti.