Perfector skrev:klipp av kontakten och köp en med jord i och anslut bara fas och nolla.
Den har ju alltid fungerat utan klander vad jag har förstått och gör så oavsett hur kontakten ser ut.
Det är ju bara en anpassning till vägguttagen du ska göra.
Nog fanken har du kunskap om hur du gör det eller hur?
Nej perfector, nu är du ute på riktigt djupt vatten. Var snäll och avstå från kommentarer kring frågor av personsäkerhetsnatur du inte behärskar.
Frågan är dock lite svår så jag har lite förståelse för ditt inlägg. Se nedan.
RogerGustavsson skrev:Skopan skrev:Men sedan får jag kontakt mellan chassi och signaljord, vilket då kanske förtar poängen med jordningen om man kopplar in mer gammal utrustning.
Mellan chassi och signaljord är väl det som ska undvikas? Om man nu ska modifiera apparaten gäller det väl att inte göra den farligare? Lämna den till BosseS och låt honom göra jobbet.
Nej det förtar inte poängen, skyddsjordningen kan rädda liv. Den blir inte farligare av att skyddsjordas, tvärtom. Men skyddsjordningen behöver göras av varje klass 0-apparat som är ansluten via signalkablar.
Ponera vad som händer om receivern används i nuvarande skick, fast med en stickpropp som passar i skyddsjordade uttag, i ett rum med skyddsjordade uttag.
Eftersom receivern är av så kallad "klass 0" så har den en enkel isolering inombords. Grunden för elsäkerhet är två skyddsbarriärer. Det ska kunna bli fel på en barriär utan att det orsakar en farlig situation. Dessa klass 0-apparater förlitar sig på att rummets isolerande golv och väggar står för den andra skyddsbarriären, rummets isolerande golv och väggar är alltså en del av elinstallationen och förhindrar att strömgenomgång eftersom det inte finns någonting i rummet som har kontakt med jord (har jag skrivit det tidigare? ja, många gånger, kanske även tidigare i denna tråd).
Så, om det nu blir fel på isolationen i receivern, då blir chassit på den och samtliga apparater som är anslutna via signalkablar spänningssatt med 230 V. Detta är alltså helt i sin ordning i gamla rum med isolerande golv och väggar! Men det är inte ok i dagens rum med jord. En JFB är bra, den kommer att rädda liv, men den får inte användas för att lösa problemet. Samtliga apparater måste dubbelisoleras eller skyddsjordas.
Man får alltså aldrig byta stickpropp på en apparat till en som passar i skyddsjordade uttag utan att kontrollera skyddsnivån i apparaten.