Hur hantera värmeutveckling i små rum

Hemmapulare debatterar lämpligen i detta forum.

Moderator: Redaktörer

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-07 09:48

Som ni vet håller jag på att bygga ett dedikerat biorum, 15m2 ~35m3, och har nu insett att värmeutvecklingen från projektor, förstärkare människor etc. kommer göra att det blir olidligt värmt i rummet under en filmkväll. Har några olika ideer för att lösa detta men önskar få input hur ni hanterar det.
//Niklas

Användarvisningsbild
RMA
 
Inlägg: 1418
Blev medlem: 2006-09-21

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav RMA » 2017-04-07 10:11

Hur viktigt är ljud genomsläppet i den eventuella ventilationen?
Det blir väldigt mycket svårare om man har höga krav på det.
Det finns ljud dämpande ventilation att köpa dock.

Användarvisningsbild
Perfector
Semesterfirare
 
Inlägg: 14496
Blev medlem: 2013-03-20
Ort: Trosa

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Perfector » 2017-04-07 11:13

Fd. högtalarbyggare i samarbete med Monacor AB under 10 år, HiFi Kit Stockholm sedan 1973, Visaton, Inertia AB, Sinus. Sveriges Radio. Deltagit i HiFi och musik, Elektronikvärlden och Teknik för alla.

Användarvisningsbild
Svante
Audiot!
 
Inlägg: 37552
Blev medlem: 2004-03-03
Ort: oakustisk

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Svante » 2017-04-07 12:34

Perfector skrev:http://www.pricerunner.se/cl/453/Inomhusklimat?attr_54895297=59654493
Här finns nog något som passar.


Hur funkar de där egentligen? De måste ju liksom transportera ut värmen från rummet för att det ska funka. Har de nån kylare som monteras utomhus?
Så länge har jag längat efter att loudness war skulle vara över. Nu börjar jag tro att vi faktiskt är där. Kruxet är att vi förlorade.

Kraniet
 
Inlägg: 12869
Blev medlem: 2003-10-04
Ort: Umeå

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Kraniet » 2017-04-07 12:44

Svante skrev:
Perfector skrev:http://www.pricerunner.se/cl/453/Inomhusklimat?attr_54895297=59654493
Här finns nog något som passar.


Hur funkar de där egentligen? De måste ju liksom transportera ut värmen från rummet för att det ska funka. Har de nån kylare som monteras utomhus?


de blåser kall luft åt ena hållet och varm åt det andra. :) brukar vara en slang som man leder ut genom ett fönster eller dylikt så den varma luften kan dumpas nån annanstans
Mvh
Magnus

Användarvisningsbild
Perfector
Semesterfirare
 
Inlägg: 14496
Blev medlem: 2013-03-20
Ort: Trosa

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Perfector » 2017-04-07 12:51

Kraniet skrev:
Svante skrev:
Perfector skrev:http://www.pricerunner.se/cl/453/Inomhusklimat?attr_54895297=59654493
Här finns nog något som passar.


Hur funkar de där egentligen? De måste ju liksom transportera ut värmen från rummet för att det ska funka. Har de nån kylare som monteras utomhus?


de blåser kall luft åt ena hållet och varm åt det andra. :) brukar vara en slang som man leder ut genom ett fönster eller dylikt så den varma luften kan dumpas nån annanstans

Man kan använda ett peltier-element åxå.
Metall och bimetall och en värmare emellan.
Man kyler den varma sidan och får en förhöjd kyleffekt på den kalla sidan.
Tänk kylskåp för husvagn eller en kylbox, den arbetar efter den principen.
Jag har en kylbox själv, det var därför jag kom på att nog kan funka i ett rum även.
Fd. högtalarbyggare i samarbete med Monacor AB under 10 år, HiFi Kit Stockholm sedan 1973, Visaton, Inertia AB, Sinus. Sveriges Radio. Deltagit i HiFi och musik, Elektronikvärlden och Teknik för alla.

Rollo
 
Inlägg: 390
Blev medlem: 2003-08-28
Ort: Stockholm

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Rollo » 2017-04-07 12:53

Svante skrev:Hur funkar de där egentligen? De måste ju liksom transportera ut värmen från rummet för att det ska funka. Har de nån kylare som monteras utomhus?

Apparaterna i länken fylls med kallt vatten eller is som sedan måste bytas manuellt - värmetransporten är "betald i förskott" där vattnet kyldes ned.
Jag lämnar det som en övning för läsaren att fundera på hur snabbt en projektors effektförbrukning förvandlar isen i apparaten till rumstempererat vatten.

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-07 13:08

Dagen ventilation är central frånluft fläkt och tilluft via fönsterventiler. Sitter ljuddämpare på rören så det är ett icke problem. Men det är inte dimensionerat för denna värmeutveckling. Så jag behöver göra något.
har redan några lösningar men ingen känns direkt klockren.

Är framför allt intresserad av hur andra har gjort?

Användarvisningsbild
Kalejdokom
ARTist
 
Inlägg: 7554
Blev medlem: 2007-10-28

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Kalejdokom » 2017-04-07 13:17

Öppna dörren och ett fönster... :) .
Det går ju liksom inte att trolla bort värmen. Förmodligen behöver du öka luftomsättningen på något sätt, antingen via ventiler men förmodligen också med hjälp av någon extra fläkt.

Jag har min bio i vardagsrummet, så jag har tyvärr inte något annat förslag baserat på egen erfarenhet.
Varför är du förtegen om dina egna idéer?

Användarvisningsbild
IngOehman
 
Inlägg: 48470
Blev medlem: 2003-09-28
Ort: K-PAX via Tellus

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav IngOehman » 2017-04-07 13:36

Sammanfattningsvis så behöver man typiskt både ventilation och kyla.

Ventilation för att kunna andas (luften "tar slut" (koldioxidhalten stiger till nivåer som ger vissa huvudvärk) rätt så snabbt om man är många i ett litet rum utan ventilation).

Men oftast så räcker inte ventilation annat än på vintern då det ju går att ta in kall luft. Bästa tillbehöret är då en luftvärmepump, som bäst placeras högt upp och långt bort ifrån människorna så de slipper drag.

Någon nämnde peltierelement som en lösning, men sämre lösning än så är svår att hitta.

Effektiviteten är extremt låg i termer av absorberad energi (på kalla sidan) per införd energi. En luftvärmepump är i storleksordningen 20 gånger bättre, och det är väldigt bra när det kan handla om kW-effekter som skall kylas bort.

Ett kylskåp är något helt annat, där finns dels ingen inre genererad effekt som behöver kylas bort utan den enda effekt som ett kylskåp i det långa perspektivet behöver absorbera är den som läcker in i skåpet på grund av att isoleringen inte är oändligt bra.

- - -

Jag kan ha lite ringrostiga siffror, man jag tror att ett stort kylskåp med kompressorteknik (samma som en luftvärmepump) drar mindre än 25 W typiskt, medan ett med absorptionsteknik (von Platen) drar kanske 50-100 W. Motsvarande förbrukning om peltier-teknik hade användts blev nog några hundra W, vilket väl är orsaken till att inga stora kylskåp görs med pelierteknik, bara minikylskåp.

Nackdelen med kompressorteknik är förstår att det låter lite. Men när det börjar bli för varmt i biografen och man sätter på kylan så har man en tendens att tycka att luftvärmepumpens ljud är vackert. ;)


Vh, iö
Fd psykoakustikforskare & ordf LTS. Nu akustiker m specialiteten
studiokontrollrum, hemmabiosar & musiklyssnrum. Även Ch. R&D
åt Carlsson och Guru, konsult åt andra + hobbyhögtalartillv (Ino).

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-07 14:33

Om inte ljudisolering varit hög pro så hade det varit ett ickeproblem.
Inte alls förtegen om mina tankar då jag tagit upp dem i min medlemstråd. Fanns en baktanke med att inte redovisa vad jag redan tänkt på då jag ville ha ny ofärgad input och inte förslag på hur min egna ideer kan förbättras.
http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=64767&start=30

Har viss ventilation idag, ventilationssystemet är balanserat så luften byts varannan timme i samtliga rum. Går säkert att öka till det dubbla i bion utan att hela husets balansering blir tok knas. Men det kommer ändå inte räcka då jag provat "det" med en bygglampa igång ~400 watt under tiden jag bygger. Blir galet värm där inne. Har tittat lite på denna luftvärmepump då den är rätt tyst, 20dB(A) vid kyla. Om jag tolkar specen rätt så kan den kyla 10m2 vid min läge, men det borde funka för att hålla nere temperaturen hyfsat under en film 2-3 timmar.
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-kj25?gclid=Cj0KEQjwzpfHBRC1iIaL78Ol-eIBEiQAdZPVKmxECd8c1AOpH-tOnd6abff1wyx8GhHAIfB_385xDXMaAg408P8HAQ
[url]https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/mitsubishi-kj-25-35.pdf
[/url]

Användarvisningsbild
Maccis
 
Inlägg: 5276
Blev medlem: 2009-11-12
Ort: Småländska höglandets pärla - Nässjö

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Maccis » 2017-04-07 15:24

Har du kallvatten i närheten?

Såfall är ju kylbaffel den enklaste lösningen, och den tystaste.

Finns sådana med tilluft och utan tilluft.
Värme stiger uppåt och kall luft sjunker.

Har inte läst detta men vet att det fungerar:
http://www.lindab.com/se/pro/about-lind ... remax.aspx

Inte billigaste lösningen, men jag tror den blir bäst för dig.
Men en rumsgivare ställer du bara in rumstemperatur, och sedan låter du tekniken sköta resten.
Jag tycker det är kul med vinyl.......

Problem med en Mac?
Lösningen finns hos mig, http://www.appleverkstan.se www.facebook.com/appleverkstan.se

Användarvisningsbild
MagnusÖstberg
 
Inlägg: 30034
Blev medlem: 2009-03-30

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav MagnusÖstberg » 2017-04-09 15:43

Enklaste lösningen är att flytta ut det som alstrar värme.
Jag saknar dig.
Medlem på www.faktiskt.se sedan 2006

Användarvisningsbild
Michael
LEDaren
 
Inlägg: 5938
Blev medlem: 2005-05-18
Ort: Linköping

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Michael » 2017-04-09 17:36

...men kanske lite tråkigt flytta ut människorna, speciellt om man råkar vara en själv 8)

Användarvisningsbild
peterh
 
Inlägg: 3718
Blev medlem: 2016-04-15
Ort: Göteborg förstås !

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav peterh » 2017-04-09 17:48

niklasmagnus skrev:Som ni vet håller jag på att bygga ett dedikerat biorum, 15m2 ~35m3, och har nu insett att värmeutvecklingen från projektor, förstärkare människor etc. kommer göra att det blir olidligt värmt i rummet under en filmkväll. Har några olika ideer för att lösa detta men önskar få input hur ni hanterar det.
//Niklas

Sätt dit en AC, ett tudelat aggregat kan fås för 10.000 Glöm "kompaktburkarna" med slang för varmluft, de
är ineffektiva och bullriga.
De tudelade är dessutom med kyldelen tak eller väggmonterbar och låter inte särskilt mycket. Fjärr
får man på köpet.
Älskar musik, driver numera Tubular-well, välljud med garanti.

Användarvisningsbild
IngOehman
 
Inlägg: 48470
Blev medlem: 2003-09-28
Ort: K-PAX via Tellus

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav IngOehman » 2017-04-09 17:55

Hålles som ni vet (om ni läst mitt inlägg tidigare i tråden) med om detta. Men mitt tips är att köpa apparaten på Jula. De har alltid luftvärmepumpar till salu för under 10 000:- och rätt så ofta klr de någon kampanj och säljer för typ halva det priset.

Har köpt och använt flera sådana l.v.pumpar och de har fungerat prima.


Vh, iö
Fd psykoakustikforskare & ordf LTS. Nu akustiker m specialiteten
studiokontrollrum, hemmabiosar & musiklyssnrum. Även Ch. R&D
åt Carlsson och Guru, konsult åt andra + hobbyhögtalartillv (Ino).

Användarvisningsbild
Evil_Homer
 
Inlägg: 7954
Blev medlem: 2012-02-02
Ort: Långtbortistan

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Evil_Homer » 2017-04-09 19:36

MagnusÖstberg skrev:Enklaste lösningen är att flytta ut det som alstrar värme.


Håller helt med, ett tystare ( om man nu har saker med fläktar ) rum, mer yta, slipper värmen!
Om man då bara har personerna som värmer upp, räcker det inte då med extra ventilation?

Menar, vem fasiken vill ha en AC på undertiden man tittar på film eller lyssnar på musik??
Onkyo 5007. JBL 3632. Crown CDi 1000

Användarvisningsbild
MagnusÖstberg
 
Inlägg: 30034
Blev medlem: 2009-03-30

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav MagnusÖstberg » 2017-04-09 20:28

Michael skrev:...men kanske lite tråkigt flytta ut människorna, speciellt om man råkar vara en själv 8)


4 personer alstrar insammanhanget försumbar värme, men förbrukar desto mer syre.
Jag saknar dig.
Medlem på www.faktiskt.se sedan 2006

Användarvisningsbild
IngOehman
 
Inlägg: 48470
Blev medlem: 2003-09-28
Ort: K-PAX via Tellus

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav IngOehman » 2017-04-09 20:32

Försumbar?!? 8O

Fyra människor alstrar ungefär 300 W.

Det är långt ifrån försumbart. Du behöver uppdatara din kunskap i ämnet.

Hemmabioprojektorer drar oftast effekter under 200 W (min drar vid mätning drygt 150 W) och resten av anläggningen drar ofta betydligt mindre än det i snitt.


Vh, iö
Fd psykoakustikforskare & ordf LTS. Nu akustiker m specialiteten
studiokontrollrum, hemmabiosar & musiklyssnrum. Även Ch. R&D
åt Carlsson och Guru, konsult åt andra + hobbyhögtalartillv (Ino).

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-09 21:59

Tyvärr kan jag inte flytta elektroniken till annat rum. Så behöver lösa värmen inne i rymmer, och precis som Ingvsr skriver så alstrar en människa väldigt mycke värme.
Blir att kolla vidare om lult lult värmepump med aggregat utanför huset och fläkten i rummet. Har dålig koll på Julas sortiment men en snabb koll visar på bra/låga priser och lågt ljud, 21dB.
Ingvar, du som har erfarenhet av dessa. Störs man av 21dB(A) från en sådan här apparat?

Användarvisningsbild
IngOehman
 
Inlägg: 48470
Blev medlem: 2003-09-28
Ort: K-PAX via Tellus

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav IngOehman » 2017-04-09 22:07

Märkvärdigt lite.

Som jag skrev tidigare - en varm dag dådet är kvavt i rummet så blir det ett vackert ljud.


Vh, iö
Fd psykoakustikforskare & ordf LTS. Nu akustiker m specialiteten
studiokontrollrum, hemmabiosar & musiklyssnrum. Även Ch. R&D
åt Carlsson och Guru, konsult åt andra + hobbyhögtalartillv (Ino).

Användarvisningsbild
MagnusÖstberg
 
Inlägg: 30034
Blev medlem: 2009-03-30

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav MagnusÖstberg » 2017-04-09 22:32

IngOehman skrev:Försumbar?!? 8O

Fyra människor alstrar ungefär 300 W.

Det är långt ifrån försumbart. Du behöver uppdatara din kunskap i ämnet.

Hemmabioprojektorer drar oftast effekter under 200 W (min drar vid mätning drygt 150 W) och resten av anläggningen drar ofta betydligt mindre än det i snitt.


Vh, iö


Njae, snarare 240w, men ja, i sammanhanget försumbart i 15 kvadrat.

Jag tror du är intelligent nog att lägga samman mina inlägg och förstå att ventilation och att flytta ut värmealstrande utrustning ur rummet är steg ett. Först efter det kan man fundera på om man vill köpa fler prylar.

Tillräckligt många hembiorum är olidliga att vara i för de saknar vettig ventilation eller överhuvudtaget ventilation. Att ventilera bort 250w med luftomsbättning som ger syretillförsel är inget svårt jobb.

Eller så har jag fel, och du är idiot nog att tycka det är roligt att vara ett svin. Egentligen slitsamma för mig.
Jag saknar dig.
Medlem på www.faktiskt.se sedan 2006

Användarvisningsbild
MagnusÖstberg
 
Inlägg: 30034
Blev medlem: 2009-03-30

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav MagnusÖstberg » 2017-04-09 22:39

niklasmagnus skrev:Tyvärr kan jag inte flytta elektroniken till annat rum. Så behöver lösa värmen inne i rymmer, och precis som Ingvsr skriver så alstrar en människa väldigt mycke värme.
Blir att kolla vidare om lult lult värmepump med aggregat utanför huset och fläkten i rummet. Har dålig koll på Julas sortiment men en snabb koll visar på bra/låga priser och lågt ljud, 21dB.
Ingvar, du som har erfarenhet av dessa. Störs man av 21dB(A) från en sådan här apparat?


Trist.

Tror precis som IÖ att du inte störs ett dugg av det och du behöver nog inte direkt köra den hårt i det lilla utrymmet.

Skulle säga att det troligaste är att du inte hör den alls från sittplats, men de låter lite olika och man störs olika av dem.

Jag har valt en något dyrare än de där på Rusta, det blev en Panasonic HZ9RKE-1 för mig, då den bl.a. kan köras när det är apkallt ute. Den ligger på 12900 plus installation just nu. Köpte förra veckan.
Jag saknar dig.
Medlem på www.faktiskt.se sedan 2006

Användarvisningsbild
Michael
LEDaren
 
Inlägg: 5938
Blev medlem: 2005-05-18
Ort: Linköping

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Michael » 2017-04-10 12:09

Ett extra frånluftdon vid elektronik, som gärna får stå i skåp. Frånluft även vid projektor. Ett extra tilluftdon, som du kan ha stängt när rummet inte används (t.ex. kall årstid).

Blev lite osäker på ventilationsystem, men såg nu din andra tråd. Snälla skriv inte balancerad, för det har du inte. Du verkar ha tänkt en hel del.

//Michael

Användarvisningsbild
dac83
 
Inlägg: 415
Blev medlem: 2007-12-29
Ort: Norrköping

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav dac83 » 2017-04-10 15:00

Ett budget tips(jämfört med en fast ac) är att du kan använda en beg portabel ac i ett rum brevid och koppla en flex slang till den och sen leda in kalla luften igenom väggen, man kan också koppla till en egen termostat som sitter i rummet så man kan styra temperaturen.

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-10 15:59

Michael skrev:Ett extra frånluftdon vid elektronik, som gärna får stå i skåp. Frånluft även vid projektor. Ett extra tilluftdon, som du kan ha stängt när rummet inte används (t.ex. kall årstid).

Blev lite osäker på ventilationsystem, men såg nu din andra tråd. Snälla skriv inte balancerad, för det har du inte. Du verkar ha tänkt en hel del.

//Michael

har kontaktat en ventkille i stan nu som får komma och titta nästa vecka. Han var mer inne på att ventilera bort värmen och gärna med någon värmeväxlar apparat ex: Mitsubishi vl100. Tyvärr låter den för mycket, 37 dB(A) vid högsta läge för flöde på 105 m3/h så den går bort.
https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/miniventilation-vl100/

Ventkillen sa även om man bara ventilerar finns risk att man måste ha på sig vinterjacka under vinterhalvåret om den inte går att styra på något smart sätt.
Skall man ventilera bort värmen så bör man med fördel värmeväxlar på smällkalla vintern för att inte elda för kråkorna, medan på sommarn vilja ha in så kall luft som möjligt.

Men det finns ju värmeförflyttare med tempsensor, med ljudnivå ca 20db(A) på 3m avstånd och kan flytta ca 30m3/h. Skulle man sätta en vid projektorn och en vid elektroniken så kanske det räcker och tilluft utan värmeväxlare??? :blink: Då fläktarna styrs av temp sensor så borde det även kunna funka på vintern.



dac83 skrev:Ett budget tips(jämfört med en fast ac) är att du kan använda en beg portabel ac i ett rum brevid och koppla en flex slang till den och sen leda in kalla luften igenom väggen, man kan också koppla till en egen termostat som sitter i rummet så man kan styra temperaturen.

Jag har faktiskt en portabel AC hos mina föräldrar som man skulle kunna nyttja genom att dra rör från klädkammaren på övervåningen. Kan dock blir svårt att få igenom det hos min bättre hälft. Tåls att tänka på.

Användarvisningsbild
peterh
 
Inlägg: 3718
Blev medlem: 2016-04-15
Ort: Göteborg förstås !

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav peterh » 2017-04-10 16:21

glöm portabla ac, glöm kostsamma ventilationslösningar. Köp en tak/väggmonterad 2-delad AC och var klar med problemet.
Älskar musik, driver numera Tubular-well, välljud med garanti.

Användarvisningsbild
Belker
 
Inlägg: 5523
Blev medlem: 2003-07-16
Ort: Hill St. Pct

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Belker » 2017-04-10 18:20

Bygg om ventilationen till riktig FTX. Allt annat är halvmesyr och kompromiss.

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-11 15:32

peterh skrev:glöm portabla ac, glöm kostsamma ventilationslösningar. Köp en tak/väggmonterad 2-delad AC och var klar med problemet.


Glömt! :lol:

Ja, allt annat är kanske att göra det svårt för sig, ex nedan. Får se vad ventkillen säger.

Belker skrev:Bygg om ventilationen till riktig FTX. Allt annat är halvmesyr och kompromiss.


Kommer så klart inte bygga om huset ventilationssystem, skulle vara idiotiskt på ett nybyggt hus. Sedan kanske man skulle tänkt till under projekteringen ett steg längre, men nu var jag inte smart nog för att tänka så lång :oops:

Där emot så kanske man kan göra en FTX lösning för bara biorummet, men vad jag kan hitta så blir det en kostsam historia ifall man vill ha kylbatteri som dessutom kräver framdragning av kallvatten.

Det man skulle kunna göra är att installera mini FTX och en luftvärmepump för att då koppla bort rummet får huset ventsystem. Blir en lite mer kostsamt installation än att bara sätta in luftvärmepump, men man spara en del i uppvärmning då inte huset ventsytem behöver ta hand om den kalla luften.
https://www.delat.ws/download/Vento-expert-a50-1w.pdf

Användarvisningsbild
IngOehman
 
Inlägg: 48470
Blev medlem: 2003-09-28
Ort: K-PAX via Tellus

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav IngOehman » 2017-04-16 14:24

peterh skrev:glöm portabla ac, glöm kostsamma ventilationslösningar. Köp en tak/väggmonterad 2-delad AC och var klar med problemet.

Exakt. Finns för småpengar hos Jula.


Vh, iö
Fd psykoakustikforskare & ordf LTS. Nu akustiker m specialiteten
studiokontrollrum, hemmabiosar & musiklyssnrum. Även Ch. R&D
åt Carlsson och Guru, konsult åt andra + hobbyhögtalartillv (Ino).

Användarvisningsbild
hifikg
Mr Clickbait
 
Inlägg: 28317
Blev medlem: 2011-09-17
Ort: Metropolen Hallstahammar

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav hifikg » 2017-04-16 18:30

IngOehman skrev:
peterh skrev:glöm portabla ac, glöm kostsamma ventilationslösningar. Köp en tak/väggmonterad 2-delad AC och var klar med problemet.

Exakt. Finns för småpengar hos Jula.


Vh, iö


Länk?
Sitter nöjd :)

Användarvisningsbild
peterh
 
Inlägg: 3718
Blev medlem: 2016-04-15
Ort: Göteborg förstås !

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav peterh » 2017-04-16 21:19

hifikg skrev:
IngOehman skrev:
peterh skrev:glöm portabla ac, glöm kostsamma ventilationslösningar. Köp en tak/väggmonterad 2-delad AC och var klar med problemet.

Exakt. Finns för småpengar hos Jula.


Vh, iö


Länk?

http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... mp-417083/
Älskar musik, driver numera Tubular-well, välljud med garanti.

Användarvisningsbild
i
 
Inlägg: 9866
Blev medlem: 2004-07-12
Ort: Heby

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav i » 2017-04-16 21:26

Mundus Vult Decipi

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-17 18:48

Skulle nog satsa på en lite dyrare modell för att få ned ljudnivån.

Användarvisningsbild
IngOehman
 
Inlägg: 48470
Blev medlem: 2003-09-28
Ort: K-PAX via Tellus

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav IngOehman » 2017-04-17 18:56

Ljud mäts i dB, inte i 1/kronor.


Vh, iö
Fd psykoakustikforskare & ordf LTS. Nu akustiker m specialiteten
studiokontrollrum, hemmabiosar & musiklyssnrum. Även Ch. R&D
åt Carlsson och Guru, konsult åt andra + hobbyhögtalartillv (Ino).

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-17 20:10

Man får vad man betalar för brukar man säga. Inomhus delen på Jula pumpen specar 25 dB i sitt tysta läge. Sen om man störs eller inte av det får var och en avgöra. Men lägger man några extra kronor så finns det inomhus delar som specar 4-5 dB mindre.

Imorgon blir det att boka tid med ventkillen.

lillgunde
 
Inlägg: 39
Blev medlem: 2015-05-05

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav lillgunde » 2017-04-18 20:42

Rent generellt så beror det helt på hur stor yta och vilken personalbeläggning det rör sig om.
Kravet eller rekommendationen som finns för biografer idag är 14 (l/s)/m2 eller 9.05 (l/s)/person
beroende på vilken som är störst.

Observera att denna rekommendation endast är tilluft, men generellt vill man balansera ut det så att man
har lika mycket frånluft som tilluft.

Tror dock inte att denna typ av ventilation är aktuell om man inte har en dedikerad biograf på ett par hundra
kvadratmeter med plats för 100 personer.

Skulle rekommendera samma ventilation som gäller för t.ex. små konferensrum.

0.35 (l/s)/m2 + 9.05 (l/s)/person med lika mycket tilluft som frånluft.

Undertaksmonterade tilluftsdon t.ex. Swegon Eagle och sen väggmonterat frånluftsdon, där antalet don helt styrs av
ventilationsbehovet, donens kastlängd (därigenom även lokalens yta) och kanal storlek.
Kör du med kanalmonterade fläktar t.ex. Lindab Kanalfläkt CK eller SystemAir K 100 klarar du dig riktigt bra.

Vid låga flöden och med tilluftsdon som har anslutningslåda så har du goda injusteringsmöjligheter och även
bra ljuddämpning.

Kylbafflar är alltid att föredra då man helst inte vill kyla med luft, men det är dyrt, krävs rördragning för vatten
och då det finns risk för fuktutfällning så kan du behöva kondensisolera. Kylbehovet måste då också beräknas med
hänsyn till yta, personbelägning, externa väremlaster, väggar, fönster, dörrar, platta på mark, bjälklag men det är
nog lite overkill i det här läget.

Användarvisningsbild
MagnusÖstberg
 
Inlägg: 30034
Blev medlem: 2009-03-30

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav MagnusÖstberg » 2017-04-19 07:36

Bra inlägg. Räkna dock med att här finns betydligt mer tillskottsvärme från elektronik än i de flesta mindre konferensrum.


IngOehman skrev:Ljud mäts i dB, inte i 1/kronor.


Vh, iö


Ja, frågan är hur många kronor man skall värdera 7dB mindre störnivå till.

Jag håller med dem som väljer bort de erkänt sämre enheterna och betalar en slant till. Framtida service riskerar, förutom den högre ljudnivån, att kosta betydligt mer än det smakar även i kronor räknat.
Jag saknar dig.
Medlem på www.faktiskt.se sedan 2006

Användarvisningsbild
Jodah
 
Inlägg: 312
Blev medlem: 2012-05-30
Ort: Värmdö

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Jodah » 2017-04-19 10:14

Hur man än vrider o vänder på det så är en split-ac det billigaste alternativet att lösa problemet.
Det garanterar ju kyleffekten också.
Ventilationslösningar för att leda bort värmen kan vara lite knepigare att få till, men dock inte omöjligt.
Man ska dock komma ihåg att ac:n kostar i mer i drift.

Jag har gjort några kyllösningar i villor med bergvärmepumpar som blivit väldigt bra, man leder köldbäraren in i en fläktkonvektor och kyler med borrhålet.
..Fast jag såg nu att du har frånluftsvärmepunp så då kan bortse från det.

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-19 16:22

lillgunde skrev:Rent generellt så beror det helt på hur stor yta och vilken personalbeläggning det rör sig om.
Kravet eller rekommendationen som finns för biografer idag är 14 (l/s)/m2 eller 9.05 (l/s)/person
beroende på vilken som är störst.

Observera att denna rekommendation endast är tilluft, men generellt vill man balansera ut det så att man
har lika mycket frånluft som tilluft.

Tror dock inte att denna typ av ventilation är aktuell om man inte har en dedikerad biograf på ett par hundra
kvadratmeter med plats för 100 personer.

Skulle rekommendera samma ventilation som gäller för t.ex. små konferensrum.

0.35 (l/s)/m2 + 9.05 (l/s)/person med lika mycket tilluft som frånluft.

Undertaksmonterade tilluftsdon t.ex. Swegon Eagle och sen väggmonterat frånluftsdon, där antalet don helt styrs av
ventilationsbehovet, donens kastlängd (därigenom även lokalens yta) och kanal storlek.
Kör du med kanalmonterade fläktar t.ex. Lindab Kanalfläkt CK eller SystemAir K 100 klarar du dig riktigt bra.

Vid låga flöden och med tilluftsdon som har anslutningslåda så har du goda injusteringsmöjligheter och även
bra ljuddämpning.

Kylbafflar är alltid att föredra då man helst inte vill kyla med luft, men det är dyrt, krävs rördragning för vatten
och då det finns risk för fuktutfällning så kan du behöva kondensisolera. Kylbehovet måste då också beräknas med
hänsyn till yta, personbelägning, externa väremlaster, väggar, fönster, dörrar, platta på mark, bjälklag men det är
nog lite overkill i det här läget.


MagnusÖstberg skrev:Bra inlägg. Räkna dock med att här finns betydligt mer tillskottsvärme från elektronik än i de flesta mindre konferensrum.


Jag gillar tanken på att ventilera bort värmen då utrustningen kan placerar i kattvinden och ljuddämpas enkelt samt att kostnaden är ganska låg.

Utgår man från det lilla konferensrummet och räknar om elektronikwattvärme till personer, dvs 1 person = ca 60 watt.
Värmekällor exkl 4 st personer:
Projektor 200 watt
Förstärkare/slutsteg 1500 watt, men vad kan medelförbrukningen vara att kyla? 200 watt??
BD, dator etc = 150 wat ??
Summa: 550 watt => 9 st personer. Plus de fyra inne i rummet. = 13 personer konferensrum.

0.35 (l/s)/m2 + 9.05 (l/s)/person >>> (0,35*15) + (9,05*13) = ~123 l/s => 442 m3/h
Vilket motsvarar i mitt 35m3 rum att luften bytts 12,6 ggn per timme.
Kanske lite högt räknat på elektroniken, men finns risk att det kommer blåsa kring öronen.
Kommentera gärna om ni tycker det är helt fel beräknat.

Jodah skrev:Hur man än vrider o vänder på det så är en split-ac det billigaste alternativet att lösa problemet.
Det garanterar ju kyleffekten också.
Ventilationslösningar för att leda bort värmen kan vara lite knepigare att få till, men dock inte omöjligt.
Man ska dock komma ihåg att ac:n kostar i mer i drift.

Jag har gjort några kyllösningar i villor med bergvärmepumpar som blivit väldigt bra, man leder köldbäraren in i en fläktkonvektor och kyler med borrhålet.
..Fast jag såg nu att du har frånluftsvärmepunp så då kan bortse från det.


Jag tror du har rätt här. Skall bli intressant att träffa ventkillen imorgon och få hans bild av detta.

Tyvärr ingen bergvärme =(

Användarvisningsbild
peterh
 
Inlägg: 3718
Blev medlem: 2016-04-15
Ort: Göteborg förstås !

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav peterh » 2017-04-19 16:47

Ingen ventilation i världen hjälper om det är varmt ute.

AC kostar någon lättöl i timmen , och det kan flera personer hålla sig kalla på. Skall man kyla dem
med öl kostar det mycket mera, alltså är det ren förtjänst att ha en AC :-)
Älskar musik, driver numera Tubular-well, välljud med garanti.

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-19 17:15

peterh skrev:Ingen ventilation i världen hjälper om det är varmt ute.

AC kostar någon lättöl i timmen , och det kan flera personer hålla sig kalla på. Skall man kyla dem
med öl kostar det mycket mera, alltså är det ren förtjänst att ha en AC :-)


Haha :D
Skål

lillgunde
 
Inlägg: 39
Blev medlem: 2015-05-05

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav lillgunde » 2017-04-19 17:28

Beräknad ventilation av 0.35 (l/s)/m2 + 9.05 (l/s)/person, vilket med 35m2 och 13 personer
ger 130 l/s är endast minimiflöde så att säga.

Kylbehovet kommer ligga betydligt högre än vad du kan transportera bort med 130 liter.

Räknat på en höft med 13 personer, 100 watt i belysning och med 1000 watt i värmeutveckling så kommer kylbehovet
ligga på 1885 watt

Av dom 130 liter som man tillsätter genom luft så får man ut ungefär 940 watt i kylning, man får också lite "gratis" kylning
från fukt, infiltration etc. på ca. 480 watt och resten behöver man kyla med kylbafflar.

Slog parametrarna i beräkningsprogrammet på jobbet och resultatet för ett 35m2 rum med endast 1 innerdörr (inga fönster)
där väggar, bjälklag och dörr är av standard typ (eftersom U värden för resp. saknas) så får man:

Kyleffekt tilluft: 941.7 watt
Kyleffekt vatten: 476.0 watt
Annan kyla: 467.3 watt

Total kyleffekt: 1885 watt

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-20 13:58

lillgunde skrev:Beräknad ventilation av 0.35 (l/s)/m2 + 9.05 (l/s)/person, vilket med 35m2 och 13 personer
ger 130 l/s är endast minimiflöde så att säga.

Kylbehovet kommer ligga betydligt högre än vad du kan transportera bort med 130 liter.

Räknat på en höft med 13 personer, 100 watt i belysning och med 1000 watt i värmeutveckling så kommer kylbehovet
ligga på 1885 watt

Av dom 130 liter som man tillsätter genom luft så får man ut ungefär 940 watt i kylning, man får också lite "gratis" kylning
från fukt, infiltration etc. på ca. 480 watt och resten behöver man kyla med kylbafflar.

Slog parametrarna i beräkningsprogrammet på jobbet och resultatet för ett 35m2 rum med endast 1 innerdörr (inga fönster)
där väggar, bjälklag och dörr är av standard typ (eftersom U värden för resp. saknas) så får man:

Kyleffekt tilluft: 941.7 watt
Kyleffekt vatten: 476.0 watt
Annan kyla: 467.3 watt

Total kyleffekt: 1885 watt


Det vill säga, 130 l/s räcker inte för att hålla rummet neutralt utan extra kylbatteri/AC.

Ventkillen jag skulle träffa idag fick förhinder =(.

//Niklas

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-23 08:11

niklasmagnus skrev:
lillgunde skrev:Beräknad ventilation av 0.35 (l/s)/m2 + 9.05 (l/s)/person, vilket med 35m2 och 13 personer
ger 130 l/s är endast minimiflöde så att säga.

Kylbehovet kommer ligga betydligt högre än vad du kan transportera bort med 130 liter.

Räknat på en höft med 13 personer, 100 watt i belysning och med 1000 watt i värmeutveckling så kommer kylbehovet
ligga på 1885 watt

Av dom 130 liter som man tillsätter genom luft så får man ut ungefär 940 watt i kylning, man får också lite "gratis" kylning
från fukt, infiltration etc. på ca. 480 watt och resten behöver man kyla med kylbafflar.

Slog parametrarna i beräkningsprogrammet på jobbet och resultatet för ett 35m2 rum med endast 1 innerdörr (inga fönster)
där väggar, bjälklag och dörr är av standard typ (eftersom U värden för resp. saknas) så får man:

Kyleffekt tilluft: 941.7 watt
Kyleffekt vatten: 476.0 watt
Annan kyla: 467.3 watt

Total kyleffekt: 1885 watt


Det vill säga, 130 l/s räcker inte för att hålla rummet neutralt utan extra kylbatteri/AC.

Ventkillen jag skulle träffa idag fick förhinder =(.

//Niklas


lillgunde, har du beräknat med tillluft på 20 grader?
Hur förändras resultatet om man har, låt oss säga 15, 10, 0, -5, -10 grader på tilluften? Kanske är det bara de varmaste sommardagarna som extra kyla behöver tillföras? Och resten av året måste man istället vrida ned fläkten för att inte frysa ihjäl?
Om man skulle ha en fläkt på 130 l/s kommer man då uppleva drag inne i rummet pga den höga omsättning luft, menar rummet är ju så litet?

Användarvisningsbild
Jodah
 
Inlägg: 312
Blev medlem: 2012-05-30
Ort: Värmdö

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Jodah » 2017-04-23 10:08

Man kan väl ha en forcerad ventilation när man kör film därinne som sedan sänks när rummet används?
Annars ventilerar man ju bara i onödan.

lillgunde
 
Inlägg: 39
Blev medlem: 2015-05-05

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav lillgunde » 2017-04-24 12:34

Flödet på tilluften var beräknad med en tilluftstemperatur på 18 grader.
Går man under det, för att inte tala om minusgrader på tilluften så finns det stor risk för fukt och kondensutfällning
på tilluftskanalerna.

En för låg tilluftstemperatur kan också uppfattas som obehagligt.

Kör man med kylbafflar så måste man också ha koll på vilken temperatur det är på vattnet som du tillför baffeln.
I normala fall så har man en temperatur på inlopp och utlopp från baffeln, exempelvis 7 resp. 14 grader.
Dessa temperaturer reglerar också hur mycket effekt man kan plocka ut ur baffeln.

Nu pratar vi om byggobjekt där man har schuntgrupper, cirkulationspumpar etc. som reglerar sådana saker.

Alla parametrar hänger ihop och allt är beroende av vilken väg du vill gå.

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-24 16:16

Oj, nu blev det komplicerat och dyrt.

Ja, en luft-luft är ett rätt bra val i alla fall då. Men jag behöver oavsett göra justeringar luftflödet i rummet för att minimera drag vid sittplatsen.

Idag ser till- och frånluft ut enligt detta. Tilluft genom fönsterspalt och under dörr, frånluft i främre delen av rummet. Dörrspalten kommer stängas för bästa ljudisolering. Frånluften är dragen via kattvinden och sedan vidare upp på "riktiga" vinden.
Med denna lösning på till och frånluft kommer det bli kalldrag vid soffan.
Idag.png
Idag.png (104.44 KiB) Visad 3212 gånger


Mitt förslag på att vända luftflödet i rummet. Tilluft donet placeras vid fönstret. Fönsterventil och dörrventil stängs. Ny tilluft via yttervägg, placering 1 eller 2?
Finns det risk med kondens vid placering 2? Fördelen är att man kan montera in en ljuddämpare för att minska ljudet ut ifrån.
Frånluften är dimensionerad idag till 5 l/s vilket är lite lite, men jag tänker att man kan "sno" ytterligare 5 från övriga huset genom att öppna ventilen lite. Frånluft fläkten kan forceras från 75% till 100% hastighet om man vill. Så ca 12-13 l/s skulle kunna vara möjligt att uppnå. OM man kan sno lite flöde???
Justering.png
Justering.png (108.21 KiB) Visad 3212 gånger

lillgunde
 
Inlägg: 39
Blev medlem: 2015-05-05

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav lillgunde » 2017-04-24 19:45

Känns som att rummet är lite litet, är det där verkligen 35m2?
Arkitektritningen säger ju t.o.m. 15m2

Men vilket fall som helst, hur hade du tänkt dig med tilluften?
Det kommer ju fortfarande vara ett F-system, dvs. att det är självdrag på tilluften. Eller?

Du kan säkert mjölka ut 15 l/s med det systemet, beroende på vad det är för frånluftsfläkt och hur mycket
du kan justera in frånluftsdonet. Men det kommer vara långtifrån vad du ursprungligen ville ha.

Det andra alternativet är väl ett steg i rätt riktning i allafall.
Ljuddämparen kanske hjälper en aning men dess funktion är att dämpa fläkt- och kanalljud.

Du måste också tänka på placeringen av till- och frånluftsdonen.
Du kan inte ha dom sådär nära varandra då blir det kortslutning av luftflödet.
Frånluften där det sitter nu är bra, sen tilluften på andra sidan rummet.

Vet inte hur mycket frånluft du har utanför ditt rum, men om du har tillräckligt så kan det ju
som en nödlösning gå att ha ett överluftsdon ovanför dörren som tar ut det sista.

*Se bild (snabbt ihopkastat)

Untitled.png
Endast Exempel
Untitled.png (40.86 KiB) Visad 3194 gånger


PS. Såg dock att kanaldimensionen blev lite klen för tilluftskanalerna, räkna med 125 mm vid donen och 160mm innan.

lillgunde
 
Inlägg: 39
Blev medlem: 2015-05-05

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav lillgunde » 2017-04-24 20:08

Värt att nämna eftersom det inte framgår, men det behövs så klart en kanalfläkt på tilluften.
Som t.ex. den jag nämnde tidigare från SystemAir.

http://www.luftbutiken.se/kanalflakt-varmeflyttare/6984-systemair-k-160-ec-kanalflakt.html

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-24 22:17

Oj, ser att jag klantat till det på två ställen. Rummet är 15m2 och ca 35m3.
Missade att rita in flytt av frånluftdonet med placering ca 0,5m framför fönstret.
Flödet genom dörrspalten är för att suga in luft till rummet från hallen.

Fin ritning du gjorde, ångrar att jag inte tänkte igenom detta när vi projekterade huset. PMar dig imorgon och håller tummarna att få ta ett snack om mina möjligheter.

Användarvisningsbild
Adhoc
 
Inlägg: 3735
Blev medlem: 2005-06-29
Ort: Göteborg

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav Adhoc » 2017-04-24 22:53

Intressant tråd och tack till Lillgunde för infon du bidrar med.

Den där kanalfläkten är ganska bullrig, 46 dBA, om det går att generalisera lite grovt. -Hur mycket kan en ljuddämpare sänka bullret inne i rummet? Fysiskt storlek på ljuddämparen? Lämplig för utomhusinstallation om den byggs in? Erfarenheter om lågfrekvent fläktbuller när "bara" dBA redovisas i specen?

(Jag själv har betongtak ut mot det fria = verandatak = "kört", 3 solida betongväggar = "kört" och 1 vägg med betonghålsten där det nu sitter en simpel termostatstyrd underdimensionerad fläkt, typ badrum. Funderar på att utvidga till hålet till Ø160 eller Ø200 för annan fläkt: Bör väl då bara köra den som frånluft, tilluft skulle tas genom glasbetongfönster, antingen från närliggande uppvärmt rum eller direkt utifrån. Dessa ligger på andra sidan rummet, ca 6 m bort. Kylmöjlighet finns via installerad dränerad fläktradiator mot luftvattenvärmepump som kan köras "baklänges".)

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-25 08:51

Adhoc skrev:Den där kanalfläkten är ganska bullrig, 46 dBA, om det går att generalisera lite grovt. -Hur mycket kan en ljuddämpare sänka bullret inne i rummet? Fysiskt storlek på ljuddämparen? Lämplig för utomhusinstallation om den byggs in? Erfarenheter om lågfrekvent fläktbuller när "bara" dBA redovisas i specen?


Funderade lite mer kring oljud när jag läste detta. Hittade datablad på fläkten lillgunde hänvisar till:
http://www.luftbutiken.se/index.php?controller=attachment&id_attachment=806

Ljudeffektsnivå 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot
Inlopp dB(A) 52 71 72 73 69 66 56 46 78
Utlopp dB(A) 59 71 73 72 67 65 57 47 77
Omgivande dB(A) 22 27 39 50 48 47 41 30 54

Och kollar man prestandan för en 900mm lång ljuddämpare:
https://www.delat.ws/download/CLX-1.pdf

Så man borde ganska tydligt höra de lägre frekvenserna från fläkten? Ex:
fläkt vid 125 Hz > 71 dB(A) och dämpare reducerar med 7 dB.



Uppdaterade bild:
Justering.png
Justering.png (105.44 KiB) Visad 3135 gånger

Användarvisningsbild
peterh
 
Inlägg: 3718
Blev medlem: 2016-04-15
Ort: Göteborg förstås !

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav peterh » 2017-04-25 18:22

har du glömt bort den tudelade AC-n för 7000 kronor ?
Älskar musik, driver numera Tubular-well, välljud med garanti.

lillgunde
 
Inlägg: 39
Blev medlem: 2015-05-05

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav lillgunde » 2017-04-25 18:42

När kanalfläktens ljuddata redovisas så är det vid fullt flöde, dvs. max vad fläkten klarar av och i många fall
utan att fläkten ger ett konstant flöde under last.

Då man tar ner fläkten till det flöde man vill att den ska leverera och att det dessutom är ett konstant flöde
så sjunker ljudalstringen.

Den redovisade ljuddatan är även då man endast stryper in ett flöde på fläkten, det vanligaste är att man
även varvtalsreglerar fläkten med en transformer.

Helt plötsligt är det helt andra värden, mycket lägre.

Nu var just den fläkten som jag skickade länken på ett dåligt exempel då det var en från serien EC.
Det var denna jag tänkte mig.

SystemAir K 160 M
https://www.systemair.com/ar-AE/UAE/Products/fans--accessories/circular-duct-fans/circular-duct-fans/k/K-160-M-Circular-duct-fan/

Med 50l/s så är den nya ljuddatan:

Sound power level 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot
Inlet dB(A) 36 49 52 52 49 47 29 17 57
Outlet dB(A) 36 48 51 50 47 45 29 17 56

Petade in detta i Magicad och man kommer under <20db(A) på vardera don.
Ljuddämparen är bra att ha då man har injusteringsspjäll.
Irisspjäll t.ex. kan då man stryper in flödet ge upphov till ljud (pip) som man sedan hör genom
donen.

Rekommendation är ett samspel mellan att varvtalsreglera fläkten och att strypa in med t.ex. Iris.

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-25 20:58

Lillgunde, har PMat dig. Blir lätt att man missförstår varandra i text så vore guld om jag får prata med dig.
Osäker om PMet gått fram, har du gått det?

Tack

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-25 20:59

peterh skrev:har du glömt bort den tudelade AC-n för 7000 kronor ?


Vad menar du?

Användarvisningsbild
peterh
 
Inlägg: 3718
Blev medlem: 2016-04-15
Ort: Göteborg förstås !

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav peterh » 2017-04-25 21:50

niklasmagnus skrev:
peterh skrev:har du glömt bort den tudelade AC-n för 7000 kronor ?


Vad menar du?

Det ser ut som om du planerar en stor dyr och kanske effektiv kyla till filmrummet.
Men för en femtedel av kostnaden kan du få dit en tvådelad AC och få den på plats innan värmeböjan kommer.
Älskar musik, driver numera Tubular-well, välljud med garanti.

niklasmagnus
 
Inlägg: 509
Blev medlem: 2005-07-12
Ort: Västerås

Re: Hur hantera värmeutveckling i små rum

Inläggav niklasmagnus » 2017-04-26 12:57

peterh skrev:
niklasmagnus skrev:
peterh skrev:har du glömt bort den tudelade AC-n för 7000 kronor ?


Vad menar du?

Det ser ut som om du planerar en stor dyr och kanske effektiv kyla till filmrummet.
Men för en femtedel av kostnaden kan du få dit en tvådelad AC och få den på plats innan värmeböjan kommer.


Mina tankar har varit att vända på luftflödet i rummet genom att flytta frånluftdonnet som är original i rummet och lägga till ett nytt tilluftdon antingen via rör från kattvinden eller rakt genom väggen. Och stänga tilluften genom fönsterspalten och under dörrbladet. Till detta lägga även en luft-luft värmepump som körs för kyla, ex en från Jula eller annan modell.

Men är lillgunde (antar jobbar med detta) ger andra förslag så vill jag såklart utvärdera alla mina alternativ och göra det bästa av situationen.


Återgå till DIY-forum


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: eljulio och 20 gäster